变频器的AO电流超量程是怎么回事

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 23:00:14
ABB800系列变频器,带15KW电机,额定电流30A,电机转速为1440RPM。我用AO2端子接二次表测试电流(该端子默认为电流输出),输出信号为4-20mA。在电机未达到额定转速时测量变频器输出电流为22mA,二次表无法显示该值。请问各位大虾,是否小弟忽略了某个环节??这种现象正常么?顺班说一句,这时变频器面板上显示的电流值只有17A左右。

我没有ABB的调试手册,但所以变频器的输出信号那都有校对信号输出的功能码的,你找一下,调整一下就应该OK啦!如果是信号有干扰你就检查一下你的输出电缆那儿的屏蔽是否有问题。

有一种现象,是多数变频都有的。

就拿你的电机来说,其额定30A,假设我们说它正常运行时电流23A。 在变频器的启动时,电流会逐步增加,且会超过23A,达27 - 28A ,当电机到达变频器设定频率相对应的转速,电流会忽然降下来。

不信你在面板上把显示数据改为电流, 注意观察一下面板数值变化。