我们厂里有一台37KW的电机,我想装一台变频器,以前是星三角启动,我不知道该怎么连接,我不想把原来的星三角启动拆除。万一变频器坏了,我还可以用星三角启动。根据我的要求,请师傅们,帮帮忙!谢谢!

将原电机线从工频电源断开,直接接至变频器输出,用切换至三角形的接触器辅助触点作为变频器的启动信号,可以完成纯变频器控制的改造。

如果需要工/变频切换,原工频电源与变频器输出需加互锁的切换接触器或手动空开。

将原电机线从工频电源断开,直接接至变频器输出,用切换至三角形的接触器辅助触点作为变频器的启动信号,可以完成纯变频器控制的改造。

如果需要工/变频切换,原工频电源与变频器输出需加互锁的切换接触器或手动空开。 试一下就明白了.

变频器运行和星三角运行是两码事,不可能同时使用。两种启动方式都是以减小电压降为目的,当然,变频效果更好。
建议你拆除星三角系统,采用变频器控制。
另外有一个问题,通常变频器都是用作电机的“控制”系统,而不是“启动”功能,因为只是因为启动而购买一台变频器恐怕太不经济了。如果单纯为了电机启动,市场是有类似变频器的“软启动器”,同样可以满足相关要求。

你也太夸张了,如果只是用来做为降压启动的话用变频器就太浪费了,再说37KW的变频器也不便宜呀,使用变频器的主要目的是为了调节电机的速度。

a