单相220伏 模拟输入端电流4--20毫安,电压0--10伏。频率50HZ
第一个问题:远程控制用的是电流信号,当变频器50HZ运行时 去现场测试变频器输出电压 与在相同情况下远程用电压信号 去现场测试变频器输出电压 得到2个电压值是否相同。
第二:用的电流信号,变频器50HZ运行,现场测试变频器输出电流4.68毫安(按厂家资料应为5毫安),电压1.11(按照厂家资料此时变频器输出电压应为10伏) 引起 电压过小的原因是什么,是不是因为 远程控制使用的是电流信号 引起的 ???大哥大姐帮帮忙哈 谢了
若第2个问题这种情况是由变频器设置引起的 请告诉我应该修改哪些参数 说明书上面写的相当模糊这种情况也没有介绍。 再次感谢各位好心人

第一个问题:相同,因为变频器的控制有电压优先和电流优先,是人为设定的,作用是相同的。
第二个问题:你现场测试变频器输出电流4.68毫安,这个是不是变频器的反馈输出,他应该同变频器的设定有关,我用的是东芝变频器,他的反馈输出是电压信号,通过4~20ma转换器转换成电流信号,至于电压过小,应该可以通过变频器的设定重新校定的。

1.远程和现场得到的值肯定不同,经过长电缆,电流电压会有损耗。基础知识是电压降低,电流升高。那么测量值是不同的;
2.在线路上的损耗是难免的,不一定完全达到标准。那么厂家产品也考虑到这点,所以肯定有相关的功能来补偿。比如运行前的自学习功能。
说明书上肯定有对应的措施,只是不一定是某参数,某功能也可以实现。

1.两个电压不同,电流信号时其实还是通过远程电阻转换为电压,到底多少电压与电流以及电阻相关。4-20mA与0-10V起点不可能对应,所以二者不可能电压相同。
2.首先应该选择电流信号输出(硬件选择,少数厂家界面设置),再测量。(你测量数据显示电阻应该为220欧姆,只有选择到电流信号,对应电压应该会在0.88~4.4V。)