泵送混凝土 设计强度C50 柱子
现场回弹值(这是其中一根,每根柱子只有1个测区)
42 42 50 42 50 42 41 42
42 40 41 42 51 50 42 42
每层楼检测了6根柱子,其余5根的数据也差不多。请问用啥方法计算该楼层(和该根)柱子的强度(强度推算值),希望有具体计算过程。

计算依据标准:《JGJ/T 23-2001 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》
去掉3个最大值(51、50、50)、3个最小值(40、41、41)。
余下的10个回弹值, 平均值:42.8
你弹柱子是水平回弹,不用修正。
你所有的测区数只有6个,不够10个,因此这六个测区选最小值进行评定。
碳化深度没有数据,设为0.5;(碳化深度大于2.0时,需钻芯)
查附录A“测区混凝土强度换算表”,得45.7MPa。
如果为泵送混凝土,再按附录B“泵送混凝土测区混凝土强度换算值的修正值”进行修正。这里设碳化深度为0.5mm,那么修正值为3.0MPa。
则最终的抗压强度为:45.7+3.0=48.7MPa(97.4%)

【不修正时,回弹值为45.7(91.4%),根据我这里的经验,该柱子中心强度能满足C50,可最终采用取芯来验证。】

  利用回弹仪( 一种直射锤击式仪器)检测普通混凝土结构构件抗压强度的方法简称回弹法。
  检测原理及特点
  原理
  由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间存在某种相关关系,而回弹仪的弹击锤被一定的弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度( 通过回弹仪读得回弹值)与混凝土表面硬度成一定的比例关系。因此以回弹值反映混凝土表面硬度,根据表面硬度则可推求混凝土的抗压强度。
  特点
  用回弹法检测混凝土抗压强度,虽然检测精度不高,但是设备简单、操作方便、测试迅速,以及检测费用低廉,且不破坏混凝土的正常使用,故在现场直接测定中使用较多。 影响回弹法准确度的因素较多,如操作方法、仪器性能、气候条件等。为此,必须掌握正确的操作方法,注意回弹仪的保养和校正。
  《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》( JG J/T23-2001)中规定:回弹法检测混凝土的龄期为7 d~1 000 d,不适用于表层及内部质量有明显差异或内部存在缺陷的混凝土构件和特种成型工艺制作的混凝土的检测,这大大限制了回弹法的检测范围。
  另外,由于高强混凝土的强度基数较大,即使只有15% 的相对误差,其绝对误差也会很大而使检测结果失去意义。

你需要检测测区碳化深度(方法同下