关于急停开关接法

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/03 09:22:41
请问如果一个电路里加一个急停开关,我将电源三相380V其中一跟火线接到急停开关在连到交流接触器,其余两跟火线直接接到交流接触器,这样行不行,这样按下急停按钮就会缺相停掉风机,我就是不太确定,麻烦各位回答一下,谢谢
那我的交流接触器一共8个点,三路输入,三路输出,还底部两个接点对应的,是不是就是控制回路,还有就是我的那个急停开关只有两个接点,没有写常开,常闭触电,那我怎么接呢

把急停开关的常闭点串接在接触器的控制回路(接触器线圈)就好了!按几台按钮是断开急停的闭点,也就断开了接触器线圈的回路,接触器就停止工作,切断主回路!急停开关你用万用表量一下,不按的时候如果是通的就是闭点!你的接触器有L1----L6是主回路,如果标注的有K1、K2那么底部两个接点就是接触器的线圈,并且你仔细看他们是有线连进内部的,但你不会接,最好找人搞定好了!

这样是错的,你把急停开关串接在常闭按钮的上端就可以了

缺相会烧风机的,开关串接到接触器的控制回路中就可以了 ,

急停开关是接在风机的控制回路里的啊,不能接在主回路啊

控制回路