电机的启动电流

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/12 02:15:25
电机的启动电流 一般 是额定电流 的多少倍。

2.2KW 的电机 该选用多大的电缆, 1.5平方的可以么?
三相 380V 电机, 额定电流 5A 的。

启动电流是指电器设备(感性负载)在刚启动时的冲击电流,是电机或感性负载通电瞬间到运行平稳的短暂时间内的电流变化量,这个电流一般是额定电流的4-7倍,国家规定,为了线路的运行安全及其它电气设备的正常运行,大功率的发动机必须加装启动设备,以降低启动电流。
  冲击电流是指输入电压按规定时间间隔接通或断开时,输入电流达到稳定状态前所通过的最大瞬间电流。常见的交流电机的启动方法有直接启动,串电阻启动,自藕变压器启动,星三角减压启动及变频器启动的方法来减小对电网的影响.

2.2KW,380V的Y型电机,使用达标的1。5平方的线足够了,额定电流4。8A,实际使用中可以超一点,因为小容量的电机短时可以超一点负荷使用(实际工作中经常出现)

如果单纯从理论角度考虑,额定电流5A,正宗1。5平方的线缆也够用了。但是公司采购人员可能买到的就是不足数的1。5平方的线(实际可能只有0。75平方),所以你造计划的时候最好写成2.5*3+1.5*1的电缆,这样比较保险。

全压启动电流是额定电流的4-7倍.2.2KW电动机额定电流4.7A.启动电流16-30A.1.5mm2载流量28A.

2.2KW的电机选用1.5mm2的电缆,完全够了.

三相异步电机的起动电流约为额定电流的5-7倍。
2.2KW,380V的电机,额定电流约为4.4A,1.5平方的绰绰有余,完全可以了
如果电机频繁启动的话,那电缆最好用2.5平方的。

电机的起动电流在电机额定电流的5-7倍,2.2KW的电机的电缆用1.5平方的线足够啦!

你没说具体呀.是三相的.还是单相呀?线有多长呀.要是就三米两米没问题的

5-7倍,1.5稍小