用接触器、热继电器、变频器控制电机,电机电流为12A热继电器设为16A,继电器还保护,请教高人是什么原因

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/18 05:24:49

是热继电器保护吧,你那里设置了工频备份吧?如果没有工频,就不用热继电器。变频器就可以多方位全面保护电机。如果有工频,就换个不同品牌的热继试试,是热继的毛病。如果还是不行,就用电动机保护器吧。你说这种情况,我们在现场经常遇见,多做几个工程积累经验就心里有数了。

可能是过载保护器不准确,可以通过实验重新调整过载保护的数值,比如你想让他什么时候断开,那就通入一个已知电流,正好可以使他断开,记住这个数值以后就用这个数值来保护,不用管他标注的是多少,以实际值为准。

热继电器的整定电流标称值一般都不是很精确,通常我们在设置热继电器的整定电流时,都是将电机负荷进行调整使其增大到安全零界状态后,迅速调整热继电器的整定电流,使其刚好跳闸,做好刻度。

用钳型电流表测一下实际电流。换一个热继。