100分电工计算:某工厂有三相电动机总容量为60kw,......求总导线的安全载流量?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 19:33:36
1)某工厂有三相电动机总容量为60kw,其中最大容量为10kw,取需用系数为0.5,发展系数为1.3,求总导线的安全载流量?

2)某大楼装有照明总负荷电流为200A,取需用系数为1,发展系数为1.2,试求进户导线的安全载流量?(若照明全是日光灯有区别吗?)
(以上两题请详细回答且说明理由,最好说明理论知识,我想知道他们的区别)
各位,这2道都是电工等级考试的题目。其实都是选择题
1)A.93A B.96A C.108A 正确答案C
2) A.80A B.200A C.240A 正确答案A
就是不知道怎么来的,麻烦各位再想想.拜托了再附上50分

需要系数都没用,在计算变压器时候会考虑,实际用电设备,在计算载流量,选实际用线,只考虑实际的和发展的,需要系数这个数应该是起到一个迷惑作用。
1,60*1.3=78KW I=78/(0.38*1.732*0.8)=148A,没办法,选最大的吧~,C,可能和功率因数的不确定有一定关系
2.200A * 1.2=240A 照明三相供电,单相最大80A ,没什么说的
白炽灯和日光灯有区别,白炽灯不考虑压降,日光灯要考虑压降和三相平衡,比如一般一相不超过2500W或者不超过2000W,单相灯具不超过26个,一般做设计计算符合和分配回路要考虑,第一题我没得到答案所列结果,能力有限,惭愧啊,不过我们设计动力回路时候确实在设备用电时候没考虑用电需要系数,就是按照设备的额定功率来选,在设计变压器时候会考虑用电系数,一般根据工艺要求,比如很多一用一备的两台相同设备,我们就分配回路时候考虑尽量让他们分开,还有计算变压器等级时候考虑这个,你如果得到解答过程写在问题补充啊,我也学学,等周一上班时候我也去问问老师傅们吧~~惭愧惭愧~~

1.电流计算 60000*0.5*1.3/(380*1.732*0.8)=74A,0.8为电机的功率因素,电机类导线选择为额定电流的1.3-1.5倍,取1.4,74*1.4=103A,取1.3的话也大于96,
所以考虑安全因素选108,即C
2.照明三相平衡分配,即200*1.2/3=80A,即A
要是日光灯的话因为气体放电光源,功率因素小于1,要是没加无功补偿装置可能小于0.9,所以结果也会不一样。
我想你应该可以看懂了,楼上几位介绍的也挺详细了,这里就不说了。

总电机容量60KW,需用系数0.5,计算负荷=60*0.5=30KW
总计算电流=计算负荷/跟号3*380*0.8(功率因数)=57A,16平方毫米铜导线在环境温度30摄氏度时三根串塑料管衍设,载流量是57A。25平方毫米铜导线在环境温度35摄氏度时三根串塑料管衍设,载流量是74A。考虑环境温度达到35摄氏度时的情况,取25平方毫米铜导线为宜。
当发展系数为1.3时,计算负荷=57A*1.3=74A 25平方毫米铜导线在环境温度35摄氏度时三根串塑料管衍设,载流量是74