电力电缆线芯套端头的大问题?急!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 10:06:43
我现在正需要制作185平方四芯的铜电力电缆终端头和中间头,却发现每根电缆线芯承三角形形状,这样就很难套进185平方的铜终端头和中间头。
而要求好象因为不能伤及线芯,所以不能剪掉少量线芯,也不能打磨线芯,不能用铁锤敲打终端头或中间头以免变形。而线芯无论如何都套不进端头里去。而甲方对制作工艺要求又很严。
急!请问各位高手有什么办法或经验可以解决这个问题。
正确的说法是铜线芯无法插进端子里面,又不能损伤线芯来插进去,怎么办?

又或者说是否可以少量损伤线芯不会违反规范要求,那么要如何操作?

我经常做电缆头
1,拨皮的时候要注意力度,不要将线芯弄散
2,可用小圆挫轻轻打磨铜线端子内管口。
3,在线芯上涂抹电力脂(可用黄油代替)
4,还不行的话,将线芯与端子对接用木棍轻轻敲打铜线端子。
5,木棍敲打基本不会变形。有轻微变形的可用锉刀精细打磨。

量大的话 找厂家定做。不行的话,用螺丝刀之类的工具扩大端子,在用液压端子钳压好 就ok了!!

先将焊锡烧化,将线头放进锡液里,镀一层锡在上面,然后切掉一点,再压进去就可以了

是不是可以加热端子呢?或者是冷冻一下电缆呢?