2台自动抽水泵的二次回路图

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/19 04:22:12
本人这边因工作需要这个图纸的二次回路图,但由于没有专业电气人员,请大家帮忙。可以画个简单的示意图,不一定要CAD。
主要情况是:2台水泵抽水,有水位监测,当水位高于定值时(信号1)水泵1#启动,当水位降低至定值(信号3)时,1#泵都停止了;如果水位继续升高至定值时(信号2),水泵2#也启动,当水位降低至定值(信号3)时,2台泵都停止。
其他的相关报警啥的都不用考虑。
已经有人给我相关的解答了,谢谢大家~

这是一个防止水被抽干的控制吧?当水位于信号3(最低水位),全部停止抽水。当水位于信号2(中间水位),二号泵开始抽水。当水位于信号1(最高水位),1号泵也开始抽水,此时1、2号两台泵同时开始抽水,两台泵同时抽水,水位开始下降,到信号3时,全部停止抽水。是这样的吧?搞明白才能给你画图。