三相还是单相?
三相100KW约有200A的电流,应使用3*35+1*25的四芯铜电缆
单相100KW约有600A的电流,应使用截面积250以上的双芯侗电缆
似乎没什么特别快的办法。负荷电压等级?负荷类型?根据电压等级算出电流,再根据各种稳定条件校验一下。
380V,至少要95MM2铜电缆,最好选用120MM2铜电缆
三相四线的电缆:
100千瓦至少要YJV 3*70+1的电缆,线路电流是200A。
三楼的电流算的不错,电缆全选错了。
现在有负荷是260KW,100KVA的变压器为什么能承受的了!
1000M的路灯干线,总负荷3.75KW,可以用16平方毫米的电缆吗
36KW的负荷,220V,用蓄电池的话选多少安时的?
我这里有150kw的负荷,请问用多大变压器?怎样计算?
我单位有三相负荷200KW,单相负荷300KW,请问选多大变压器,怎样计算的?
150KW的负荷,约200m距离,请问用多大的电缆合适?该如何计算
现在有负荷是450KW,500KVA的变压器是否能承受的了!
65KW的用电负荷应该采用多大的电缆和空开?
一个10A的空气开关,它的最大负荷是多少KW,在线等待,谢谢
NH-YJV-(3*25+2*16)电缆所能承受的最大负荷是多少KW