客厅中空,尺寸为4.6m*6.3米,四周固定在圈梁内,请问该房间顶楼板的配筋?(楼层:两层)

自己家用,采用螺纹钢10mm双层双向间距15厘米的配筋可以吗?
急,谢谢

最好这样配筋才是科学!
1,短向(4.6米长)为10毫米钢筋120毫米间距!
2,长向(6.3米长)为8毫米钢筋150毫米间距!
3,四周布置1200毫米长150毫米间距的负筋(加铁),分布筋200毫米!
4,不需要双层双向,顶多在现浇板中间的无筋区用6毫米钢筋200x200毫米连接一下就行了!
5,板厚在120毫米!

用冷轧带勒钢筋,底筋:10mm,双向@120mm。
负弯矩筋用二级12螺纹钢筋@150,长大于1200mm,分布筋用8mm的@200mm。

若中间不设置梁,建议短向改为12mm,板厚150mm

若中间不设置梁,建议短向改为12mm,板厚150mm,其他不变。

晕,你这算什么配筋呀! 间距倒还可以,哪有什么双层双向这种说法,一看就不专业. 你得算算才行呀.不会算就找我.

配筋还可以,不过板厚120mm,混凝土C25