3KW单相电机因为地方电压偏低,一般只达到180V左右,应如何配置电容

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 21:39:58
目前电容配置是CBB60 40UF/450V ,CD60 300UF/300V

电压只有180V,说明变压器容量小了
3KW单相电机工作电流有20A,启动电流有100A
属禁止使用类电器
你应使用三相电机
增大电容,电机转矩会有所增大,但电流更大,电压更低
没什么效果

电容可以选大一些,缩短启动时间.如果是电动机在启动时电源电压就只有180V,可以要求供电局更换大功率变压器,若电源电压为220V电动机工作时电压只有180V那就得更换较大线径的导线.或提高电源电压.

容量已足够,只是电压太低,电动机欠电压没能达到额定转速,起动电容器串接的离心开关也就不能自动脱离,除用升压器将电压提高外,没有更好的办法。