最近经常跳闸,高手来帮忙解决一下

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/09 01:30:21
最近经常跳闸,高手来帮忙解决一下
家里最近常跳闸,不知道什么原因,才装修了一年,线路都是新的, 有时候用电脑跳,有时候用电暖器跳,找装修公司,结果倒闭了。我们的空气开关额定流量是30MA
高手帮忙解决下。谢谢

查看一下空气开关上的电源线接头是否紧固,一定要把紧固螺丝拧紧。
如果电源线接头紧固,没有松动,多是空气开关质量不佳导致误跳闸,购买一个质量好的空气开关换上试一试好了,一般都能解决问题。
注意:空气开关额定电流应与电源线线径和家里的电器总功率相匹配。

是总开关跳还是某一支路开关跳?请说清楚些

应该是够用的,多半是插座槽口内部短路造成的,时间长了的插座容易变形,相邻槽口同线可能触碰短路,导致空开切保。

说实在,有点难.线路轻微漏电,是不容易查出来的.

先断开电源,再用500V的摇表测量,估计 线路有接地.

把你们家插座的那一路空开零相换一下 这是最简单的办法 本人见过这种情况的多了