空气开关跳闸情高手帮忙,急!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 15:06:04
家里的空气开关老是跳闸,总共有5台空调。但同时最多使用3台,120a的空气开关,在使用后1个小时就跳闸,第一次跳闸后,跳闸就相当频繁,5到10分钟就跳一次。
俩台空调也会出现上述问题。怎样解除空气开关的漏电模块?

你仔细看一下,空开没有120A这个规格的,只有100A或125A,不过就是100A,也不至于过载。
你解除空开的漏电模块试试,如果之后正常的话应该是这个原因。
你可以逐个打开分支断路器(或电器逐个上电)以此来判断漏电点在哪儿。

先在上级断电,将微断从35标准导轨上取下,再将断电模块拔出(注意不同品牌的挂接方法稍有不同,有点可能有卡口之类的,不要使用蛮力),再将断路器装上重新接线。

你家空调用多长时间了,试一下是不是每几台开了之后都会出现这种情况,有可能有的绝缘老化的,有接地故障.或者是短路.

电流过大贝~!少用一台试试,或扩容