空气开关自动跳闸是什么原因?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/09 10:20:02
我家装修已近十年,暗线,有一路空气开关总是隔十几分钟就自动跳闸,不知是什么原因?同一线路上我刚装上一个灯泡,开了没多久,居然爆炸了,是不是这个灯头有问题,灯头是吸顶的,拆开灯头,连线用胶布包着分开,但是吸顶的底座是金属的,同时压着这两个包着胶布的接头,会不会这里有问题,漏电没有关不跳闸.
没有用任何电器时,也会自动跳闸;漏电开关不跳闸.请问是不是零线短路.零线短路会有什么现象,原因是什么?

你那路线老化漏电了,造成火线和零线都有电,不过漏点可能还不是很大。就会造成过一会才会跳闸的情况。强烈建议你立刻把那路线停用。如果当时电工施工正规的话,电线是可以从线盒拉出来的,换成新线就行了(不过相信十年前施工的线路可能不一定能做到这点了)。如果拉不出来就要重新排线了。

空气开关一般都是通过电流整定值判断过载,原因有三:

1、空气开关电流整定值太低,例如柜式空调回路和电热水器回路的开关整定值都应为20A,而不是一般回路的16A。(大功率的浴霸也是这样)

2、如果某些电器的接线是人工安装的,请检查接头是否牢固压紧。

3、跳闸时检查漏电保护器,如果跳起,表示电器漏电。应检查电器插头是否干燥,如果电器插头是干燥的,但仍显示漏电,请将该电器报修。

呵呵,灯泡炸了应该不是空气开关过敏的问题.

你看看这个,跟你说的有点像.
http://zhidao.baidu.com/question/12350024.html

可能就是你分析的问题,抓紧维修,不然很危险。

空气开关过敏