高压断路器有哪些功能,在主接线中为什么一般在断路器两侧均配置有隔离开关

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 23:45:29
详细的问题说明,有助于回答者给出准确的答案

高压断路器主要是关断短路电流和负荷电流,起控制和保护作用,一般按灭弧介质分类:低压380V/220V系统是采用空气断路器,10KV目前多采用真空断路器,110KV及以上采用六氟化硫断路器,高压设备运行分为4种状态,1:运行状态;2备用状态(两侧隔离开关闭合,断路器断开);3退出备用状态(断路器和两侧隔离均断开);4检修状态(断路器及两侧隔离均断开,两侧接地刀闸闭合);电力调度中心调度基本是按这4种指令发布调度令,接令人按照调度令执行,两侧安装隔离目的是在检修时与电源和负荷侧有明显的断开点,另外就是双电源系统便于倒路操作

断路器按其使用范围分为高压断路器,和低压断路器,一般将1000V及以上的成为高压电器。
低压断路器又称自动开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,一获得了广泛的应用。
分类:
按操作方式分有:电动操作、储能操作和手动操作。
按结构分有:万能式和塑壳式。
按使用类别分有:选择型和非选择型。
按灭弧介质分有:油浸式、真空式和空气式等等。
按动作速度分有:快速型和普通型。
按极数分有:单级、二级、三级和四级等。
按安装方式分有:插入式、固定式和抽屉式等。
高压断路器(或称高压开关)是变电所主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围.因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行;高压断路器种类很多,按其灭弧的不同,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等.
在断路器两端安装隔离开关的主要作用是:
分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。