供电半径的计算公式是什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/19 14:36:04
各个电压等级都适用的计算公式,或多个公式,不同公式对应不同电压等级,符合国标的的计算公式,可以通过公式进行精确计算,主要是110KV,35KV,10KV

低压导线截面的选择,有关的文件只规定了最小截面,有的以变压器容量为依据,有的选择几种导线列表说明,在供电半径上则规定不超过0.5km。本文介绍一种简单公式作为导线选择和供电半径确定的依据,供电参考。

1低压导线截面的选择

1.1选择低压导线可用下式简单计算:

S=PL/CΔU%(1)

式中P——有功功率,kW;

L——输送距离,m;

C——电压损失系数。

系数C可选择:三相四线制供电且各相负荷均匀时,铜导线为85,铝导线为50;单相220V供电时,铜导线为14,铝导线为8.3。

(1)确定ΔU%的建议。根据《供电营业规则》(以下简称《规则》)中关于电压质量标准的要求来求取。即:10kV及以下三相供电的用户受电端供电电压允许偏差为额定电压的±7%;对于380V则为407~354V;220V单相供电,为额定电压的+5%,-10%,即231~198V。就是说只要末端电压不低于354V和198V就符合《规则》要求,而有的介绍ΔU%采用7%,笔者建议应予以纠正。

因此,在计算导线截面时,不应采用7%的电压损失系数,而应通过计算保证电压偏差不低于-7%(380V线路)和-10%(220V线路),从而就可满足用户要求。

(2)确定ΔU%的计算公式。根据电压偏差计算公式,Δδ%=(U2-Un)/Un×100,可改写为:Δδ=(U1-ΔU-Un)/Un,整理后得:

ΔU=U1-Un-Δδ.Un(2)

对于三相四线制用(2)式:ΔU=400-380-(-0.07×380)=46.6V,所以ΔU%=ΔU/U1×100=46.6/400×100=11.65;对于单相220V,ΔU=230-220-(-0.1×220)=32V,所以ΔU%=ΔU/U1×100=32/230×100=13.91。

1.2低压导线截面计算公式

1.2.1三相四线制:导线为铜线时,

Sst=PL/85×11.65=1.01PL×10-3mm2(3)