关于富士变频器面板操作问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 23:18:18
现有一型号为FRN2.2G9S-4JE富士变频器,在外部操作模式下,一切都正常,将操作模式改为面板操作模式并按下运行RUN键,LCD显示已经运行,却没有输出电压,电机不转,LED始终显示频率为0.00,试着增大或者减小频率,并按下FUNC/DATA键确认已经输入,而LED由设定频率的闪烁状态再次变为0.00显示并且始终不变,仍然没有输出电压。而将操作模式改为外部操作模式,又一切正常(可以正常启动、调速、停止)!诸位看官,有对该系列变频器比较熟悉的吗?多多指教,奉上十分略表谢意!
改为面板操作模式后,操作面板左上角的KEYPAD绿色指示灯已经点亮,应该表明已经进入面板操作模式。

很简单,在面板操作模式,你只要把CM 跟FWD或REV ,短接就可以了。 富士G9这个系列的变频器跟其它系列是有点不同的 。注意电机的方向哦! 还不明白Q我 363095905