急!请问小区用75KW的泵供采暖,压力是4千斤的, 32扬程,可供小区多少面积使用,

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/03 03:12:14
小区是为六层楼房供热,现供热不好,请给予指导,非常感谢!
我是山西大同的

你的提问过于外行,呵呵,我来尝试解决你的问题吧。
首先你提供的参数:75KW的泵供采暖,压力是4千斤的,32扬程。有一个参数非常重要你没有提供就是流量。不过75kw的水泵,32米扬程,(4千斤的压力?4公斤还差不多,暂且按你提供的32m扬程估算吧)的水泵的流量大概是360吨。按照流量讲这个泵大概可以提供12~14万平方米的小区(华北地区的情况,你的小区在哪里没有讲明)。不明白的话,单独联系我吧。

小区用75KW的泵供采暖,压力是4千斤的, 32扬程。这个条件本身就有矛盾,要有流量、扬程、楼层高、最远循环距离,还有重要一点,那就是地理位置,这些都和供热负荷计算有重要关系。就目前这些条件 ,就连估算都做不到。