急!请问小区用75KW的泵供采暖,压力是4千斤的, 32扬程,可供小区多少面积使用,
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/03 03:12:14
小区是为六层楼房供热,现供热不好,请给予指导,非常感谢!
我是山西大同的
我是山西大同的
你的提问过于外行,呵呵,我来尝试解决你的问题吧。
首先你提供的参数:75KW的泵供采暖,压力是4千斤的,32扬程。有一个参数非常重要你没有提供就是流量。不过75kw的水泵,32米扬程,(4千斤的压力?4公斤还差不多,暂且按你提供的32m扬程估算吧)的水泵的流量大概是360吨。按照流量讲这个泵大概可以提供12~14万平方米的小区(华北地区的情况,你的小区在哪里没有讲明)。不明白的话,单独联系我吧。
小区用75KW的泵供采暖,压力是4千斤的, 32扬程。这个条件本身就有矛盾,要有流量、扬程、楼层高、最远循环距离,还有重要一点,那就是地理位置,这些都和供热负荷计算有重要关系。就目前这些条件 ,就连估算都做不到。
请问3.5KW的电动机用多少平方的导线
我用24KW的电机,请问要用几大的电表
小区需要安装800KW的发电机及1套低压配电柜,请问低压柜是否需要安装电容补偿柜,如果要,应补偿多少?
120kw要用几平方的线。急!!
请问变压器的容量1250KVA 等于1125KW 而电流量1800A 功率只有685KW 请问变压器实际功率用多少?
我家想买一台发电机,目的主要是为了用空调.请问我应该买3KW的发电机还是5KW的?
功率为20KW的设备,请问用多大(截面大小)的电缆呢?
请问130KW 需要用多大规格的动力线 !!谢谢``
我这里有150kw的负荷,请问用多大变压器?怎样计算?
设备总功率是400KW,请问需要用多大的电缆