国家有没有明文规定电线埋在墙壁里面一定要套管?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/13 19:57:03
国家有没有明文规定电线埋在墙壁里面一定要套管?如果有,请问是哪部法规,哪一条?
如果有这样的规定,它是不是强制性的?私人建房也必须按这样的规定做吗?如果不这样的做,是不是违法的?

GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》:
3.3.11 线导管,电缆导管和线槽敷设应按以下程序进行:
1 除埋入混凝土的非镀锌钢管外壁不做防腐处理外,其他场所的非镀锌钢管内外壁均做防腐处理,经检查确认,才能配管;
2 室外直埋导管的路径、沟槽深度、宽度及垫层处理经检查确认,才能埋设导管;
3 现浇混凝土板内配管在底层钢筋绑扎完成,上层钢筋未绑扎前敷设,且检查确认才能绑扎上层钢筋和浇捣混凝土;
4 现浇混凝土墙体内的钢筋网片绑扎完成,门、窗等位置已放线,经检查确认,才能在墙体内配管;
5 被隐蔽的接线盒和导管在隐蔽前检查合格,才能隐蔽;
6 在 、板、柱等部位明配管的导管套管、埋件、支架等检查合格,才能配管;

如果是建筑商盖楼房的时候是一定要套管的。如果是自己改电,没有人强制,完全自愿。但是为了自己的用电安全以及将来换电线方便,还是套管好。

有规定 是强制的 私人也一样

14.2.9 绝缘导管敷设应符合下列规定:
1 管口平整光滑;管与盒(箱)等器件采用插入法连接时,连接处结合面涂专用胶合剂,接口牢固密封;
2 直埋于地下或楼板仙的刚性绝缘导管,在穿出地面或楼板易受机械损伤的一段,采取保护措施;
3 当设计无要求时,埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管,采用