请问,三相变压器容量这么转换成实际功率呢

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 21:49:29
我想问大家变压器这么算他的容量比如:10KVA=多少功率啊

变压器的大小单位不是千瓦,而是kVA,即千伏安。这两个不是一回事。
一台10KVA的变压器能带多少有功负荷并不确定,而是看负荷的性质,即负荷的功率因数有直接关系。至于功率因数是什么,可查相关资料。
我们平常所说的负荷一般都只有功功率。
白炽灯泡电热器等之类的电器功率因数=1,变压器容量可完全转化成功率,变压器可带的10kw负荷;
额定工况的电动机电风扇之类感性负载功率因数约在0.8左右,变压器能带的负载只有:0*0.8=8KW;
空载的电机电焊机之类功率因数小于0.5,变压器如果全是此类负荷,只能带10*0.5= 25KW;
假设所有负载的混合功率因数=0.9,变压器能带动负荷:0*0.9=9KW;

10KVA*1.44=14.4A

三相功率为:P=1.732*380*14.4*0.8(变压器效益80%)=7582W

简易计算为变压器容量10KVA*0.8=8KW

要看变压器所带负荷的功率因素是多少,,在满负荷怀况下,功率P=10KVA*功率因素.
如果不是满负荷,就要根据负荷的多少来算了,,P=UICOSφ

空载的电机电焊机之类功率因数小于0.5,变压器如果全是此类负荷,只能带10*0.5= 25KW;
我 认为不妥.
这要看它所负载的是、什么类型的用电设备了,感行河阻行它的1KW电流是不一样的,也就是说跟它的功率因数(COSφ)有直接关联,COSφ值越高,变压器的使用率越高,

我们平常所说的负荷一般都只有功功率。