我们公司采用的是无塔供水,五层楼高,采用离心泵加压,压力表设为0.2Mpa-0.4Mpa,当水管压力为0.2Mpa时离心泵加压,上水,水管压力达到0.4Mpa时离心泵停止工作,但现在不知道怎么回事,压力表在0.2Mpa-0.4Mpa来回摆动,时间非常快,间隔时间最多就10秒,请懂行的说说是什么问题

泵中存不了那么多的空气。你这是用电接点压力表控制的给水。原因1:管道当中存有大量的空气,一般在试水的时候会这样,,把空气逐渐放掉就好了。2:泵的功率小,流量不够,刚把水送上去,有人用水就都放掉了,压力就降下来,到压力表的下限指针,电路接通,水泵运转。解决方法:换大功率水泵。3;没有储水装置,用电接点压力表控制的无塔给水设备,应该有储水设备----压力罐。用它来储水储存能量。4:整个系统当中有较大的泄露,降压这么大,如果有,应该很明显。5:电接点压力表或压力控制器损坏。

应该是密封做的不好,泵中空气没有排净。

我认为正好相反,系统里没空气反而频繁启动,彻底的办法还是改用变频供水