该接那个空气开关..急

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/12 03:54:03
我这里有3个空气开关1.DZ47-60 C60 2.DZ47-60 C10 3.DZ47LE-32 C16
其中1为主开关,3有漏电保护
现有一个有8000W的热水器的线路该接在哪个开关上(2和3我都接过用起来都要跳闸,只是2号马上跳3号用了5分种再跳),现在没办法我想接在主开关上行不

把3的漏电开关c16改为C60,后两者太小了,一个是10A,一个是16A,前者虽为60A,但不带漏电危险系数高。8000W的少说也有36A,你说它会不会跳?
建议你把C60作为总漏电保护,把第一只C60不要用了太大了,再去买一片45A的接热水器,8000W的线用4平方正标线,最好是用6平方的专用线。用4平方时间久了电线就会老化的快。

可以的,但是我还是建议你去买一个更大的空气开关做总开关,(100A的)哪怕是个4P的。把原来的1作为热水器专用。在找一个专业人士计算一下你的总用电量安数。重新分配一下。