关于三相五线制穿金属管的问题~~~在线等!!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 09:00:57
电路是三相五线制的,施工时是分别用五根金属软管穿的线,使用的时候会造成什么不好的影响吗??请教各位高人!!谢谢了!!

金属软管是一种金属条缠绕而成的,它们搭接的地方电阻比较大,估计不会有很大的影响,到时安装完成,运行时你用手摸摸看烫不烫?
回头给我说一声!!谢谢

50赫工频电路三相五线制可以穿入同一条金属软管。绝对不会产生感应电流,只要你的导线每平方毫米小于安全载流量,(一般小于4A/平方毫米)要求金属软管有良好的接地即可。但单根线不允许穿金属管,因为单根导线穿金属管为发生感应电流,特别当电路短路时感应电流很大。
详细资料请查看电工手册,导线穿管。

不允许!!
不能将单根电线穿过金属管,当电线中有电流流过时,由于电线会产生磁场,金属管相当于一个闭合回路,这样就是相当于短路,会造成电线中电流增加,金属管发热,严重时会造成供电电路超载,烧毁设备

5条线要穿同一条管,否则会电流感应发热造成线路过热短路。这是绝对不允许的!!!