我有两台250kva/10kv的电力变压器,能否把两台变压器并连当做500kva/10的变压器使用请问两变压器如何连接

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/10 19:06:30
我有两台250kva/10kv的电力变压器,能否把两台变压器并连当做500kva/10的变压器使用请问两变压器如何连接

可以,但是必须是同一型号,各种参数一致才行,高压和低压测都要接对相序,千万不能出错.还可以高压和低压测分别用开关控制,以便在负载不足200KVA 时只用一台,这样可以节约一台的损耗.

如果两台变压器特性基本一致就可以并联运行。高压侧ABC对应连接,低压侧也是ABC对应,O也要连在一起.

把两台变压器并连起来的方法,在电力上称为“变压器的并列运行”方式;

变压器是可以并列运行的,但需要满足下面的三个条件:
1.一次与二次绕组额定电压相同(变比相等)
2.二次线电压对一次线电压的相位移相同(连接组标号相同)
3.短路阻抗标么值相等

只要符合上面的条件,二台变压器是可以并列的。

如果两台变压器特性基本一致就可以并联运行。高压侧ABC对应连接,低压侧也是ABC对应,O也要连在一起。

可以并联使用

不能··