急,求助电工摇表测短路

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/03 20:45:47
事情是这样的.我家昨天插座那路跳闸,合不上了.物业电工来.拿个摇表,一端夹在配电箱地线那柱上,一端夹在火线上,摇了摇,说有这根线有问题.又拿起夹零线上,也说有问题.说这两个线都有问题.得一点点查.注他夹的火线与零线都是断路器输出端的线.输出端线拆下来.就能合上闸了.他说证明断路器没毛病.我想问一下,怎么能样能测出这两根线有问题,摇表会显示什么,才有问题.我看好像表针没动. 帮我仔细说一下吧,谢谢了.着急中.摇表到底怎么用.

摇表 能检测线路的绝缘 接地也可测线路通路等作用!! 使用中摇表的数值越大 说明电阻越大,也就是绝缘越好!如果摇表数值小于零说明线电阻小或没有电阻也就是通路 !正像你说的表针没动说明零线或火线接地漏电!!(一般测绝缘摇表数值大于2就行)

摇表实际名字叫兆欧表.是专门用来测量电阻的仪表.一般来说如果线路没有问题的话,那么摇了之后摇表的读数会很大.也就是测量出来的电阻很大,这代表了所测量的两端的绝缘性很好通俗的说就是不会漏电.如果线路有问题的话,那么摇的时候表的指针就基本上不动.这就代表了所测量的两条线路的绝缘性出现了问题.通俗的说就是电线可能已经破皮或者绝缘层已经老化,甚至短路了.

兆欧表俗称摇表,兆欧表主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,以保证这些设备、电器和线路工作在正常状态,避免发生触电伤亡及设备损坏等事故。兆欧表大多采用手摇发电机供电,故又称摇表。它的刻度是以兆欧(MΩ)为单位的。 像你说的 他用表的一端接在地线上 一端接在火线或零线上然后摇动兆欧表(每秒120转)对俩跟线输入直流电流 如电阻无限大那就说明没有问题 如电阻为0或电阻太小那就是接地 正常情况下地线和零火是不通的也就是电阻无限大 电工说断路器下面的火线零线都有问题那就是零火接地 如果零火接地那么就有短路 要换线啦

家用断路器一般在漏电电流大于30mA就会跳闸,电工将接地端夹在配电箱地线装柱上,一端夹在火线上,摇了后表针不动,可以判断出线路漏电。但是在这种情况下摇零线,毫无意义,因为零线与火线是通过电器连通的,所以不能说哪根线有问题,只能说线路有问题,只有断开所有电器后摇才可以作出判断那根线有问题。