在西门子变频器的使用中,输入模拟量一定,输出的频率一定,这都在合理的,但输出电流飘忽不定

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 10:55:19
本人在用西门子变频器控制锅炉鼓引风机的时候碰到如下问题:当输入的模拟量一定,对应的输出频率一定,但电流飘忽不定(起码有15%上下),于是怀疑负载抖动,可是当换成施耐德变频器后一切正常;当给西门子变频器输以20mA信号后,输出电流也是稳定的。这就排除了荷载抖动的可能,西门子总部的技术专家没能给我满意的答案,望那位实践中造就的舵手能帮我解决。谢谢啦!

可能跟变频器的控制方式不一样造成的,施耐德一般出厂的时候采用的是矢量控制,二西门子变频器出厂采用的是V/F控制。

电流跳变的同时电压是否改变,我是做工控维修的,变频器可能有问题,但问题不大,我怀疑可能是电路有抽样检测的元件坏了,