已知电容补偿柜计算电流700.6多大的接触器多少只

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 06:04:26

用5011接触器并联就可以了

不用计算的,电容补偿柜通常为十组电容器的,自动控制装置按条件决定投切电容器的数量。每只电容器均标有额定电流值的,按标称电流选稍大一点的交流接触器就是,一般每组电容器用一个交流接触器。

这个没有办法笼统回答:按你所说的700.6A,以400V的电容器说,大概是480KVAR。
一般的标准电容补偿柜型一个柜体是安装不了这样多功率的电容器的,应分成两个柜体。
如果所购控制器是十二路的,那主、辅柜都分成十二路,共是二十四路,那每路是20KVAR。
找相应的投切电容器专用接触器,如JR16(这是老型号了)等等说明书,一看便知。

看电容器你选多大的,按电容器容量选接触器。