如何计算电容补偿量

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/19 16:37:31
现在要给水泵的电动机其型号为JSL-15-10-280KW,600rpm进行功率补偿,安装就地电容补偿柜.问:如何来计算其电容补偿量

JSL电动机是鼠笼转子型立式三相异步电动机,根据网上查得参数:http://www.farrali.net/post/151.html
JSL-15-10-280KW电机的效率约为91%,功率因数约为0.81,若要在额定状态下,将其功率因数提高到0.95,则需要补偿电容器容量为:
补偿前:COSφ1=0.81,φ1=0.6266,tgφ1=0.724
补偿后:COSφ2=0.95,φ2=0.3176,tgφ2=0.329
Qc=Pe*(tgφ1-tgφ2)=280*(0.724-0.329)=110.6(Kvar)
取整,约需要补偿120Kvar的电容器