三相电力补偿电容的容量(Kvar)与其电容( uF)是什么关系,怎样计算?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 15:16:55
一电容铭牌如下:
型号:BZMJ0.4-10-3
额定电压:0.4KV
额定容量:10Kvar
额定频率:50Hz
额定电容:199uF
额定电流:14.4A
请问这里的10Kvar与199uF是如何互相计算的?

对于三相并联电容:
1.Q=根号3×UI
2.I=0.314CU/根号3
根据上述二式可求得C与I的关系。
其中Q为补偿容量,单位为Kvar,U为运行电压,单位为KV,I为补偿电流,单位为A,C为电容值,单位为uF。式中0.314=2πf/1000(其中1F=1000uF)

Kvar是无功功率的单位
uF是电容容量的单位