成套设备中的电容补偿容量

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 07:57:07
供电局审图意见书上要求电容补偿100KVAR,并要求动态补偿,那么,我选用3路(每路三相ABC)单相10KVAR电容器共9只,再选一路三相10KVAR的电容器共1只,这样的话,算不算是100KVAR了?能否达到要求?请各位大吓指教指教.

你这样做容量是达到100KVAR,但你是用什么方法控制呢?
你要是用手动控制这无所谓了.
一般的控制器只能是按等容/等差/等比方式控制.
你要是计算过90KVAR不够0.9以上,也可以做成4路,容量变为120KVAR.
你不要考虑系统是否有谐波,如果没有谐波可以直接用普通的电容补偿就行.如果有,就看谐滤大小,超国标就得用滤波补偿柜.如果不超标,可以用串了串联电抗器的电容补偿.