冷库不冷

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 14:48:46
各位师傅,单位有一冷库,用R502,库温-13度,低压1.6,想要他达到-20度。是一台很老的压缩机了,93年的,标称电压7.1,现在测5.5左右,标称压力低压20bar.是不是雪种少了,但我加到1.8左右回气结霜很厉害。请各位师傅赐教,谢谢了!
标牌上写的电压是7.1A,用电流表测是5.5A左右。标牌上写的压力是20BAR。现在低压是1.6KG/cm R502是制冷剂,也有的叫冷媒,雪种,氟利昂。

氟利昂要是少了的话应该不会产生回气结霜的问题,你的氟利昂有容量调节装置吗?? 而且你所说的回气结霜指的是什么位置,压缩机前?还是膨胀阀后?也有可能是冰塞,或者是热负荷过低的原因..我主要不知道你指的事哪.
加10094755具体分析.如果你有兴趣的话.

可能是氟利昂加多了,导致结霜严重,其他的一点请说的详细一点,比如数值后面加上单位,你所说的“雪种“是制冷剂吗?
你试着少加一点氟利昂,看看会怎么样?