急:输出电压是380伏,功率是10千瓦的电机,用铝线传1400米远,应该用横截面积多大的铝线?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 19:42:23
打算在地下埋线,应该用什么型号的铝线.

输出电压是380伏,功率是10千瓦的电机,用铝线传1400米远,应该用横截面积多大的铝线
90平方铝线1400米电阻=0.423Ω 线路压降8.58伏
70平方铝线1400米电阻=0.564Ω 线路压降11.44伏
50平方铝线1400米电阻=0.788Ω 线路压降15.98伏
35平方铝线1400米电阻=01.122Ω 线路压降22.75伏
请你根据线路压降自已选择

10千瓦的电机本来选6MM2的铝线即可满足要求,但考虑路程较远电机功率本身功率大启动电流也大而且要穿管埋地下那么要选更大的铝线,综合考虑可以选10MM2的铝线,或铝芯电缆.