冰冻是否会造成消防喷淋自爆

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/01 22:00:40
春节期间温度在-4度左右,消防喷淋自爆是为什么呢???

湿式自动喷水灭火系统的工作温度为4-68摄氏度。你那里的温度超过零下了。所以管道里的水会把管道或者喷头胀破,导致你说的“自爆”。如果环境温度不能改散,那么系统应该改为预作用自动喷水灭火系统,或者是干式自动喷水灭火系统。我是搞消防的。不明白可以问我。qq:31513413

看喷淋采用的是什么系统,一般设计中都会考虑冰冻的情况,设计成预作用系统或干式系统,不会设计成湿式系统。如果是湿式系统,就有可能是冰冻造成的。

喷淋头如果是玻璃柱形式的话,玻璃柱内的液体为无水乙醇。无水乙醇的凝固点为-117.3℃。所以应该是喷淋管道内的水受低温影响冻结产生膨胀使玻璃柱破裂导致。预作用消防喷淋系统因气压装置不工作导致管道补水且环境温度较低时容易导致此类后果。建议加装电伴热设备解决此问题。如是湿式消防喷淋系统在冬季建议将暴露在低温环境的消防喷淋管道内的水卸掉。另低温环境的喷淋头释放方式应采用易熔金属片喷淋头来保证安全。

在这个温度下的喷洒湿式系统的水管道完全可能爆裂,喷头一般不会!因为湿式系统是充满水的,温度到-4度是水会结冰,体积膨胀,会胀裂管道!