关于 中性点接地变压器的问题,询问郭卫国老师

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 18:17:57
4.1.4.6 中性点接地变压器(发电机中性点采用高电阻接地)
型式: 单相,干式,H级绝缘
额定电压:高压侧27kV,低压侧0.22kV
额定容量:150kVA(暂定)
变比: 27/0.22kV
额定短时工频耐受电压(有效值): 100kV
额定雷电冲击耐受电压(峰值): 185kV
二次侧电阻: 0.182Ω(暂定),中间100V处抽头,功率100kW(5分钟) (暂定)
电流互感器: 5/5A,0.5级

以上是标书的一段关于中性点接地变压器的数据,我想问一下电流互感器的5/5A是否正确,还想知道中性点接地变压器怎么会有电流互感器,作用是什么

接地变压器当然有电流互感器了,否则怎么测量接地电流?
接地变压器其实就是一个大的电抗器,中性点通过变压器接地也就是通过电抗器接地,作用是限制单相接地电流。
电流互感器的5/5A应该是正确,因为只要系统接地电流不超过5A,就可以用5/5A的电流互感器。还因为一次电流虽然也只有5A,但一次电流带有高压,是不能直接测量的,必有通过电流互感器将其与高压隔离后进入二次系统。

df

用于三角形接线变压器,通过该单相变压器将中性点引出做接地用,CT用于零序电流保护的检测数据采集。