低压电气闭锁的几根问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 03:38:45
首先我想问一下,低压闭锁,低压电气闭锁,低压闭锁过流。如果不同有什么区别。是不是同一个东西,其次我想问一下,低压闭锁到底是电压高于整定值能跳还是电压低于整定值才能跳。加入高于整定值才能跳那么当发生故障是,电压降低,岂不是不能动作??
希望答案不是那种百度别的问题上复制来的,答案只要够精确详细。追加的分数也不会难看

我来说说低压闭锁和低压过流闭锁的作用:
以前不加装低压元件,定值计算时要躲过最大负荷电流来整定,这样就不能满足保护的灵敏度,加装低压闭锁元件后,不仅可以不用最大负荷电流整定,而且可以降低动作电流,提高他的灵敏度。

只是一个过电流判据,会使保护的可靠性降低,如果线路本身负荷比较大,当线路上有很多诸如电动机负载,并同时启动时,纯过流保护很容易动作。当加上低电压闭锁判据时就可以判断是否真正发生短路故障,因为真正发生短路故障时,电压会急剧下降,如果只是电流大于定值,而电压正常,就表示线路没有故障,保护不动作。如果电流大于定值的同时电压也低于定值,这时就表示线路发生短路故障了,保护要动作,切断故障。

过流保护是否带电压闭锁,主要看定值按照躲过最大负荷电流来整定时是否满足灵敏性,如果满足可不带电压闭锁。

我只知道 低压闭锁,过流闭锁。

低压闭锁一般有2种:一个是空气气压低闭锁,还有就是灭弧气压低闭锁(灭弧气体一般是六氟化硫SF6),空气压力低闭锁指的是以空气为动力的开关,在空气压力低的情况下闭锁,跳闸和合闸情况,一般的开关分几个气压闭锁拿LW-13型落地罐式的开关来说,1.45MP为补气压力,再要低就闭锁跳合闸。
SF6的气压低也会由闭锁,根据开关等级的不同也有气压闭锁,总的分3个阶段。
1是不闭锁,2是闭锁重合闸,3是闭锁跳合闸。如果气压要低到一定程度,开关的绝缘等级就会降低。变的不稳定。

过流闭锁一般就是指的过流保护,指线路一般出现故障的时候,就会使线路跳闸,是一种保护。和气压力没关系。

你说的是低压闭锁过流是电力系统继电保护里的复压过流么??
这个的逻辑是电压低,电流大动作,因为出现故障时,电压降低,电流升高。采用低压闭锁,是为了防止负荷较大的情况下误动作,提高可靠性

对于GIS开关,当SF6气体气压低于定值时,会闭锁操作开关,这个叫低气压闭锁,别搞混了

有时候笼统的讲都叫低压闭锁,一定搞清楚说的什么

吴其军 是行家~!