工业冷水机在压缩机在压缩机工作时高低压分别是多少,在压缩机不工作时又是多少,请哪位专业人给个指点。谢谢啦!

工业冷水机分水冷式和风冷式两种,两者的区别在于冷媒的冷凝方式(即散热方式),压缩机工作时的排气压力(即高压)跟散热有直接的关系,而吸气压力(即低压)则跟冷冻水的水温有直接的关系。
在夏天室外气温32℃及通风良好的条件下,水冷式的高压在14~18Kg/㎝²属正常范围,若超22 Kg/㎝²,机组会保护跳停;风冷式的高压在17~22Kg/㎝²属正常范围,若超28 Kg/㎝²,机组会保护跳停。
压缩机工作时的低压跟冷冻水的温度及流量有关,一般蒸发器出水口为7℃时,低压为4 Kg/㎝²,出水为15℃时,低压为4.8 Kg/㎝²左右,
出水为20℃时,低压为5.3 Kg/㎝²左右。
压缩机停机时的压力也是跟气温成正比,夏天一般为10~11 Kg/㎝²,
冬天为8~9 Kg/㎝²。

www.jiazhuanjia.com专业网站指导

跟天气有关系,气温的高低不同压力不同。在不工作时12个小时以上,高低压力平衡

请你致电010-85384819