来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 09:04:54
冷水机如何选型?
具体情况是:
1、要将40度的水降到27度
2、用于制蜡烛行业的模具冷却
3、每台机器装水的体积0.05立方,共28台

可以选出用多少制冷量的冷水机吗?怎么计算的?谢谢!

0.05立方水(50L) 从40C降到27C 假设降温时间为 30分钟(0.5H),冷水机所需的冷量如下 :
(40-27)C*50L/0.5H=1300kcal/h 折合1.5kw
考虑机内及连接水管的水容量、水泵功率及漏冷造成的冷量损耗
冷水机的名义冷量可选 2.2KW 或 2.8kw 的小型风冷工业冷水机

冷水机的详细资料请参考: