设计院给出的消防设计的功率为:477.5KW, 装机功率为:712KW
给出的变压器是630KVA的
我想问问专业人士,设计院给出的这个变压器容量是不是根据设计规范上来的,(我看了一下我们的装机功率没有那么多),还有那个装机功率也是根据规范上来的吗?(就是我们这里的实际用量加起来也没有那么多啊),还有一家设计院给出的是500KVA的,但是没有给出来具体功率是多少。
二:这个变压器的容量是不是这消防功率和装机功率的总和计算出来的,还是按照最大的那个功率712KW来进行计算的呢?
两个设计院给出的变压器容量还不一样,这是为什么啊?那这个变压器的容量根据什么计算的呢?
小弟真的很迷惑,还请专业人士帮帮忙,谢谢了

按照一般情况,民用建筑电气设计,如果【安装容量】为712KW,那么,选择500KVA变压器应该足够了。没有看具体图纸不好直接下结论。
通常,商住两用建筑用电负荷可以大致分为:照明30%,空调动力60%,其它动力10%。(实际会有偏差,这里仅粗略讨论)。
其中,动力负荷中,会有一些消防设备(如消火栓泵、喷淋泵、防火卷帘、排烟风机、正压风机、防火阀等)。虽然看起来与消防相关的设备容量总和也是个不小的数值,但是,大多数消防设备平时是不投入运转的,就是说平时供电容量可以不计消防设备;消防设备在火灾事故状态投入运行,而此时供电系统会按照消防要求【切掉】非消防设备电源,简称【切非】,即消防状态下,大多数负荷是要被消防控制系统断掉的。
只有特殊情况,才可能不区分,比如简单的供水系统,生活给水与消防给水合用,或者通风系统消防时做排烟系统。不过仅仅这些设备仍不会在建筑供电系统中占太大比重。
所以,平时够用的,消防状态下肯定够用。(具体需要按照规范要求设计)
按照712KW的安装容量来算,选500KVA变压器,假设功率因数取0.85,则相当于考虑需用系数(还有同时系数)约0.6,这个数值完全说得过去了。