绕线异步电机的转子耐压怎么获得?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 05:24:17
绕线异步电机或者双馈电机的转子最大耐压怎么获得?
是它的开路电压吗?还是更高或更低?
你说的是指绕组和机壳之间的绝缘测试吗?可我想了解的是绕组之间,匝间的耐压是怎么获得的?
谢谢你的补充,针对你的补充:
对你一开始说匝间耐压试验,转子开路但需要堵转吗?因为在堵转情况下,如果考虑定转子之间匝比(例如1:3),那么转子电压就到1760*3=5280V了,是不是太高了?

耐压试验是这么做的:电机接2倍的定子额定电压加上一千伏,历时一分钟。
比如额定电压为380V的电机,接2×380+1000=1760V电压,耐压一分钟,此时转子的开路电压就是转子的耐压值。这在电机的技术条件里写的很清楚。

不是对外壳,线圈对外壳的耐压,也就是对地的检测是这样的:在铁心下完线时检测,不会等到最后检验,那个检测要用到4000V的瞬间高压,工艺上要求接触一下就可以,所以即使这么高的高压也不会击穿绕组。

匝间试验不需要堵转,也不能堵转,我们单位做堵转试验的电压选100V,这个我看试验规范里没有具体的规定,可能是有,我没看到。选的电压很低,8极以上的电机用手就可以使转子堵转,电机的成机检验有耐压,空载,堵转,绕线型的还包括转子开路,就这四个。