100kva变压器需要配置多少法拉的电容器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/19 06:31:04

具体的计算公式是:
1:
设系统未补偿时无功功率为Q1,补偿到0.95后无功功率为Q2,需要补偿的容量为Q 系统现在的无功功率Q1=S(100KVA)*sinφ
一般来说电业局是按照0.90这个标准来考核的。在功率因数达到0.95时最大奖励电费。故无功补偿一般都补偿到0.95
当补偿到0.95时的系统无功功率是Q2=100*sin0.95
Q=Q1-Q2 按照变压器的容量看,最好选用一个极差比较小的电容器。
2:
关键是设备运行时的功率因数是多少,设补偿前的功率因数为:cosΦ1 ,(一般供电部门对工业用户功率因数考核为cosΦ=0.9),设补偿后的功率因数为:cosΦ2
公式是QC=P*(tanΦ1-tanΦ2
3:
还有一种方法是按照常规的经验来进行补偿。一般是变压器容量的20%-40%,在大型设备甚至需要50%。具体看负载情况。

要看你的负荷感性的功率因素定,使变压器高压测供电的电压和电流同相位即可,一般几百微法。

几百。。这都是不等的

如果其他条件都不知道,一般就配变压器容量的一半即可,50千法