接上防雷插座主闸就跳

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 16:17:56
一个银行系统做完防雷以后,只要一用上防雷插座,那第二天就会跳闸(而且是跳配电室的主闸,营业室的那个更小的不会跳)这是什么原因啊?
1.我个人猜测插座有问题,但是换了新插座以后情况还是一样。
2.我认为接线没有问题,如果真是接线有问题那为什么营业室的空开不会跳闸啊?而是等几个小时以后总闸跳闸。
3.排除其他地方的问题了,因为,如果不接防雷插座那是不会出现异常情况的。
有谁知道吗?谢谢啊

防雷插座有问题,你们的配电的开关设计也有问题.不论是什么原因引起跳闸,首先跳的应该是营业室的先跳,如果总闸先跳说明总闸空开跳闸电流比营业室还小,再要么就是营业室的空开坏了跳不了.
不知道防雷插座你用的什么牌子,现在水货的多,可能因为插座内部压敏电阻质量太差,用几个小时就发热被击穿,导致火线与地线短路从而跳闸.
还有如果同时使用几个大功率电器,保险丝也会发热熔断跳闸.

那有可能是你现在使用的防雷插座有一定的漏流让漏电保护启动了,
建议你借另外一种品牌的插排连接试试!有兴趣也可以试用我们的产品

估计你的防雷插座是极差的产品,里面的压敏电阻在用了几个小时后,发热被击穿,导致火线与地线短路从而跳闸;但因为你的总闸跳了,可能配电室里面的设计也有点问题。

你用的哪个品牌的防雷插座阿,问题出在防雷插座这里。产品的芯片太差,导致漏电流越来越大。
跳哪个闸是和漏电保护开关的动作时间有关,应该是主闸的动作时间短。

设计上的问题

防雷插座的L线和N线接返了!