电缆的承载能力!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 19:43:10
问题一:如果知道用电负荷为300KW,应该使用那种型号的电缆?需要敷设多少?
问题二:YJV3*240+2*120这种型号的电缆,240是指单芯的截面积还是整体一根电缆的截面积呢?其能承载的负荷是多大呢?安全承载电流是多少呢?
按照300KW计算电流:300*1000KW/380V=789A,如果能够这样计算,电流应该很大的啊!应该怎么计算呢?

具体要看负载情况,铺设距离,铺设环境等条件,240是指单芯的截面积。

如果300KW是实际负荷,一般会选用2根VV或YJV4*185+1*120铜芯电缆。
如果是总负荷,需要进行计算后来确定;一般1根VV或YJV4*300+1*150铜芯电缆就可以啦。
240是指单芯的截面积,理论最大负荷在700左右,安全承载电流是450左右

的确是像你说的,电流很大,算法也没有什么错误。而且如果是三相电机的话,还要考虑电机的启动电流,最少是1.5倍以上。
YJV3*240+2*120这种型号的电缆所指的是相线--也就是火线的截面积是240平方毫米,还有两根120平方毫米的地线和零线。这种电缆是低压的三相五线制电缆。电缆的载流量是495A,负荷再乘以电压就可以。
300kW的负荷你可以选择同时铺设两根电缆。电缆的载流量你可以查电缆载流量表。如果是三相电机的话,你可能需要两根像你说的这种电缆。

深圳市成天泰电缆