请问热电阻接线处有一正一负的两个标记,与数显仪表的三个接线A、B、B分别应该如何接?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 20:15:14
我知道其中一个B是补偿,但是应该是正的接线头接A还是负的接线头接A?

热电阻的正负不用管它,只需要一个接A,一个接B就可以,特别注意的是,接到B的那一端要同时引出两根线分别接到数显表的二个B上,而且接到B端的这两根线要保证线阻相同。这就是热电阻的三线制接法。

如果在数显表那一端直接将B端短接,也能测量但是引线的电阻误差就没有办法消除。

具体的接线原理可以在baidu里搜一搜,应该有很多介绍。

正接A,负接B,两个B用导线直接连接。