消防切非的反馈是接无源常开还是常闭的信号及为什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 03:46:04
我想不懂为什么消防泵为什么要有两根反馈信号线?而其他的像喷淋泵,排烟机都不用接反馈信号,但是我们都可以得到设备动作的反馈信号。

其实你说的这几种重要的消防设备都要接两根反馈信号线。能形成回路传回信号。消防泵的做法没问题。喷淋泵和排烟机如果不接反馈信号。那么反馈信号不是设备给的而是模块的回答。那么这个反馈信号是假反馈。消防不允许这种假反馈。这是施工的偷工减料。

接常开,因为回答信号时闭合回答。