为什么母连开关合上后变压器低压侧出口开关电流会变的很大??

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 04:54:07
为什么母连开关合上后变压器低压侧出口开关电流会变的很大??没合母连开关前变压器低压侧出口开关才50多A 合上后就变的1000多了 母连开关也是1000 然后拉开变压器低压侧开关后母连开关电流又变成50多了 为什么会这样

应当是另一条母线(暂时称其为II母)上有很大的负荷,母联开关合上后,一意部分负荷被转移到这条母线(暂时称其为I母)上来了,I母所在的主变(1#主变)本来只有50A的负荷,母联一合,转移过来了1000A的负荷,母联开关当然就有100A的电流了。这时把I#主变开关拉开,I母所有负荷又转移到了II母上,原来I#主变的50A负荷就通过母联开关被II母带了,所以母联开关电流又变成了50A,只是潮流相反了。

母联开关是不是在变压器高压侧?变压器低压侧是否有电源?如果是这样可能是母联开关合入后经变压器出现穿越功率才会出现这种现象。
因为不清楚系统接线方式,可能回答得不正确,可否可补充一下,我们再一起探讨。

没有回路图,简单说说回路也可以,电气知识很深的