变压器停电为什么先低压侧后高压侧

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 19:59:34
回答1:变压器停电它所要承担的负荷都是要停掉 或 转移的 所以说不会对设备有影响 影响只是在变压器 我只是想不通
回答2:感觉已经比较正确了,但是能否详细分析下怎么就产生了感应电动势?感应的电动势还能比原来的大?说话前还是请你先仔细分析下,我不要这种没分析人云亦云的答案.
回答3:负载也有在高压侧的...

因为负荷都集中在低压侧,停变压器的原则是逐级甩负荷,所以先停负荷侧
比如一个3绕组的主变,电压等级分别是220KV/110KV/35KV,就要从电压等级低的负荷甩,先停35KV,110KV,220KV,
如果是送电,顺序正好相反,先送220KV

当然,这已经成为了规定,如果要说真的原因的话,大概就是,从低压侧停电的暂态过程没有高压侧的对设备影响大,其中包括暂态的过电压,拉弧等,电压等级越高,过电压,电弧等也就越大,对设备寿命影响也越大

----------------------
就比如说10KV配变吧,你停一个带负荷的变压器和停一个空载的变压器,你看到的令克(跌落开关)
拉弧肯定是不一样的
如果先停高压侧,相当于停一个带负荷的变压器,
如果先停低压再高压,相当于停空载变压器

减小产生电火花.因为接负载时变压器的低压绕驵通过较大的电流,如果这时切断高压,变压器线圈中会产生很大的自感电动势.而产生电火花.容易损坏设备使绝缘击穿.所以要先切断负载.负载断时只有变压器的很小的空载电流,这时再停高压侧产生的电弧就小多了.
送电时要相反也是为减小电火花的产生.自己分析一下就知道了.

变压器停电为什么先低压侧后高压侧
变压器如果先停高压侧,低压侧负荷多数是电动机,这时电动机的反馈电压经升压加在高压线圈上,危及高压线圈,造成绝缘损坏。所以变压器停电先低压侧后高压侧。