变压器铭牌的电流是指高压还是低压

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 15:53:56
请问各位专家:我是在公司做维护的我们公司的高压变压器是2000kva的,但配电盘的空气开关是配的3200A,这样对吗?另外最近有一次我们的高压跌落开关到变压器的一根电线表皮绝缘层全部烧坏,请问是什么问题!谢谢赐教!

变压器铭牌上既标明高压额定电流,也标明低压额定电流,若你的2000kva的变压器是运行在10KV/0.4KV的系统中,则电流的标注形式是:115.47A/2886.75A。它说明该变压器的高压额定电流是115.47A,低压额定电流是2886.75A。

低压配电盘的总进线空气开关选配3200A,大于变压器的低压额定电流2886.75A,从理论上讲是没有问题的。但市场上有些电器小厂组装的空气开关,虽然铭牌上标注的是3200A,但却达不到额定出力,在选用时,还是多留些裕量好。

你说到“有一次我们的高压跌落开关到变压器的一根电线表皮绝缘层全部烧坏”,从字面分析,是事后没有发现什么缺陷或问题。我想是电缆截面选的小了,当用电负荷增大后,电缆发热造成电线表皮绝缘层全部烧坏。若是变压器或下面短路及出现事故,你一定知道,就不存在分析表皮绝缘层全部烧坏电缆原因的问题了;若是电缆存在质量问题,在10KV高压作用下,是会“放炮”,现象是“烧一个或几个洞”,事故点比较集中,不会是你看到的象“火烧”一样,更不会“全部烧坏”。

在高压电缆的选用上也是一样,尽量留有裕量,在电气选型上,大一点比小一点好。建议你在更换电缆时选截面大一点的。

开关配的没问题,电缆表皮烧坏可能是别的问题!