主变压器停电为什么先停低压侧再停高压侧呢

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 14:23:31
请问在主变停电操作中为什么要先停负荷侧再停电源侧呢!??
送电问什么先送电源侧后送负荷侧呢

谢谢!!!!

减小产生电弧.因为接负载时变压器的低压绕驵通过较大的电流,如果这时切断高压变压器线圈中会产生很大的自感电动势.而产生电火花.容易损坏设备.所以要先切断负载.负载断时只有变压器的很小的空载电流,这时再停高压侧,产生的电弧就小多了.
送电时要相反也是为减小电火花的产生.自己分析一下就知道了.

减产电弧.接负载变压器低压绕驵通较电流,切断高压变压器线圈产自电势.产电火花.容易损坏设备.所要先切断负载.负载断变压器空载电流,再停高压侧,产电弧.
送电要相反减电火花产.自析知道.

同意楼上的